며칠 사당동누수탐지 전, 사당동에 거주하는 고객님께서 다급하게 연락을 주셨습니다. 아랫집 거주자분이 현관 옆 작은방 천장에서 물이 새고 있다는 신고를 했고, 원인을 알 수 없어 고민 끝에 누수 탐지를 의뢰하셨습니다. 특히, 아랫집에서는 피해가 심각해 천장에 구멍을 뚫어 물을 빼고 받아놓은 상태였다고 합니다. 고객님께서는 타 업체에서도 몇 차례 점검을 받았지만 누수 원인을 찾지 못해 답답한 상황이었고, 이번 기회에 확실하게 문제를 해결하고 싶다고 하셨습니다. 누수 탐지먼저 아랫집을 방문하여 사당동누수탐지 누수 피해 현장을 확인했습니다. 작은방 천장에는 물이 새어 얼룩이 져 있었으며, 일부 천장 석고보드가 축축하게 젖어 있었습니다. 벽면 일부에도 습기가 차서 곰팡이가 피어 있었으며, 바닥도 눅눅한 상태였습니다. 열화상 카메라를 사용해 천장과 벽을 스캔한 결과, 습기가 스며든 흔적이 광범위하게 나타났고, 특히 현관 옆 작은방 천장에서 강한 습기 반응이 감지되었습니다. 윗집으로 올라가 계량기를 확인하고, 냉수 배관과 온수 배관에 대한 공기 압력 테스트를 진행했습니다. 직수 밸브를 사당동누수탐지 잠그자 아랫집 누수가 멈추는 것이 확인되었습니다. 온수 배관의 압력 검사는 정상적으로 유지되었으나, 냉수 배관 압력 테스트에서는 압력 손실이 발생했습니다. 처음에는 압력이 천천히 빠지는 듯했지만, 6kg까지 압력을 올려 테스트하자 점차 빠르게 압력이 손실되었습니다. 공압 테스트에서 냉수 배관이 의심되었기 때문에, 가스를 주입하여 누수 지점을 보다 정밀하게 탐지했습니다. 마루 몰딩을 철거한 후 탐지를 진행하니, 해당 부분에서 가스가 최대치로 검출되었습니다. 특히 안방과 화장실 벽 사이에서 가스 반응이 사당동누수탐지 강하게 나타났으며, 변기 뒤쪽에서도 미세한 반응이 확인되었습니다. 강화마루가 깔려 있어 직접적인 청음이 어려웠지만, 가스 탐지 결과와 결합하여 의심 지점을 좁혀갔습니다. 벽을 따라 흐르는 미세한 물소리가 들렸으며, 변기 뒤쪽 벽에서도 소리가 감지되었습니다. 욕실 바닥과 인접한 벽면에서 물 흐르는 소리가 강하게 들려 해당 구간을 집중적으로 탐색하기로 했습니다. 이러한 탐지 과정을 거쳐 냉수 배관에서 누수가 발생하고 있음을 확정하고, 본격적인 공사에 착수했습니다. 누수 공사1. 바닥 굴착누수 탐지 사당동누수탐지 결과를 바탕으로, 문제 배관이 있는 것으로 추정되는 안방과 화장실 맞은편 벽 아래를 굴착하기로 했습니다. 마루를 조심스럽게 철거한 후, 하부 구조를 확인했습니다. 바닥을 굴착하자 예상대로 냉수 배관이 지나가고 있었으며, 보온재로 감싸져 있었습니다. 보온재를 벗겨내고 육안으로 확인하니, 배관의 한쪽 부분에 균열이 생긴 것이 보였습니다. 2. 누수 포인트 확인 및 문제 배관 제거배관이 꺾이는 부분에서 미세한 균열이 발생해 지속적으로 누수가 진행된 것으로 확인되었습니다. 장기간 미세 누수가 사당동누수탐지 발생하면서 주변 보온재와 기포 콘크리트가 상당히 젖어 있었으며, 습기가 쉽게 빠지지 않는 상태였습니다. 기존 배관의 손상된 부분을 절단하여 제거하고, 새로운 배관을 연결할 준비를 진행했습니다. 3. 신규 배관 공사기존 배관과 동일한 재질의 배관을 사용하여 교체 작업을 진행했습니다. 원터치 소켓과 PB 스피갓을 사용하여 배관을 견고하게 연결하였으며, 추가적인 누수 방지를 위해 연결 부위에 보강 작업을 실시했습니다. 배관 교체 후 공압 테스트를 다시 진행하여, 압력이 정상적으로 유지되는지 사당동누수탐지 확인했습니다. 4. 바닥 미장 및 강화마루 복구배관 공사가 완료된 후, 바닥을 미장하여 마감했습니다. 미장 작업 후 충분한 건조 시간을 거친 후, 기존 강화마루를 원상 복구하였습니다. 5. 아랫집 곰팡이 처리누수로 인해 아랫집 벽과 천장에 발생한 곰팡이를 제거하는 작업을 진행했습니다. 곰팡이 제거제를 사용하여 벽면과 천장을 깨끗하게 정리한 후, 건조 시간을 충분히 두었습니다. 6. 아랫집 도배 복구곰팡이 처리가 완료된 후, 도배 작업을 진행하여 깔끔하게 마무리했습니다. 기존 사당동누수탐지 벽지와 최대한 유사한 재질로 선택하여 이질감 없이 복구를 완료했습니다. 최고의 누수 예방은일상속 방수습과냉수 배관에서 발생하는 미세 누수는 시간이 지나면서 점점 피해 범위가 넓어지며, 곰팡이와 벽지 손상을 유발할 수 있습니다. 따라서, 작은 물방울이라도 발견되면 전문가의 점검을 받아 조기에 해결하는 것이 중요합니다. 만약 원인을 알 수 없는 누수 현상이 지속된다면, 신속한 탐지를 통해 문제를 해결하는 것이 가장 효과적인 방법입니다.누수 문제는누수탐지 넘버원으로연락주세요.이미지를 클릭하면 넘버원 으로 상담 사당동누수탐지 문자를 보낼 수 있습니다.